Вопрос по выдаче ТУ на устройства по MMS протоколу

Здравствуйте. Я делаю контроллер который выступает клиентом и опрашивает устройства по MMS протоколу. У меня есть некоторые вопросы.
Например, есть вопрос по выдаче ТУ на устройства. Например хотим выдать управление в тэг Pos. Прямое управление: пишем в тэг Pos$ctlVal. Модель SBO: читаем Pos$SBO затем пишем в Pos$Oper$ctlVal. Модель SBOw: запись в Pos$SBOw$ctlVal и Pos$Oper$ctlVal.
Вопрос – есть ли какой способ заранее узнать как именно надо выдавать ТУ в данный параметр?
Исходя из анализа конфигурационных файлов разных устройств, выяснил, что в одном устройстве ТУ может выдаваться разными моделями. А где-то есть тэги для всех режимов, но будет ли устройство отрабатывать при этом все типы выдачи ТУ или у него есть 1 “любимый”? Как это можно заранее узнать?

Вадим Касперский
Автор: Вадим Касперский
1
голос
2
ответа
2 ответа
+1
+1
-1

<DOType cdc=”SPC” id=”Spc_xx”>

<DA name=”ctlModel” fc=”CF” bType=”Enum” type=”CtlModelKind”/>

 

</DOType>

 

<EnumType id=”CtlModelKind”>

<EnumVal ord=”0″>status-only</EnumVal>

<EnumVal ord=”1″>direct-with-normal-security</EnumVal>

 

<EnumVal ord=”2″>sbo-with-normal-security</EnumVal>

<EnumVal ord=”3″>direct-with-enhanced-security</EnumVal>

<EnumVal ord=”4″>sbo-with-enhanced-security</EnumVal>

</EnumType>

 

Оно?

Валерий Чепелев
Валерий Чепелев
Вопросов:  1 Ответов:  10
+1
+1
-1

В конфигурации объекта данных Pos есть атрибут ctlModel, определяющий используемую модель управления. Прочитав данный атрибут, Вы узнаете текущую используемую модель управления; изменив данный атрибут, Вы выберете нужную модель управления.
Значения атрибута ctlModel:
0=status-only
1=direct-with-normal-security
2=sbo-with-normal-security
3=direct-with-enhanced-security
4=sbo-with-enhanced-security

Описание значений ctlModel приведено в МЭК 61850-7-3, раздел 6-12 «CtlModels definition», раздел 8 «Data attribute semantic».

Подробное описание каждой из моделей приведено в МЭК 61850-7-2, раздел 20 «CONTROL class model».

Nikita Svistunov
Nikita Svistunov
Вопросов:  1 Ответов:  1

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .


Цифровая подстанция

(close)

 

Цифровая подстанция

(close)

Имя пользователя должно состоять по меньшей мере из 4 символов

Внимательно проверьте адрес электронной почты

Пароль должен состоять по меньшей мере из 6 символов

 

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: