Вопрос по трактовке ПУЭ: РЗА и двери

В главе 4 ПУЭ расстояние от панели РЗА до ближайшей конструкции (0,6 м) задано без учёта открытой двери. В остальных главах есть уточнение, что это расстояние должно считаться от открытой на 90 градусов двери. Мы ставим шкафы на старых ПС, и я пытаюсь выставить требование о двустворчатых дверях. Подрядчик ссылается на четвёртую главу, хотя упоминания о шкафах автоматики и управления есть и в других главах, где про двери не забыли. Такое ощущение, что в четвёртой главе описаны старые панели РЗА на раме.

метки:
Сергей Воронов
Автор: Сергей Воронов
0
голосов
1
ответ
1 ответ

В гл.4 регламентирует­ся минимальный проход­ между шкафами 0,8 (0­,6)м при закрытых две­рях.
Можно ссылаться на не­обходимость пространс­тва для обслуживания ­1,5 м.
Необходимость установ­ки двухстворчатых две­рей можно задать в те­хнических требованиях­ на конструкцию шкафа­.

sashablack24
Вопросов:  0 Ответов:  1

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .