Вопрос по протоколу GOOSE и сервисам MMS

Здравствуйте
При работе с стандартом IEC61850 у меня возникли 2 вопроса:
1. Насколько корректно использование GOOSE протокола для передачи команд между устройствами?
2. У меня есть необходимость получать параметры модели конфигурации, прописанные в  CID файле автоматически.Т.е. я хочу при помощи MMS сервиса обращаться к устройствам и получать от них параметры. В частности мне нужно получить имена логических узлов и DataSet и имена и типы сигналов, входящих в эти DataSet. Могу ли я решить эту проблему используя MMS сервисы(если да, то какие) или этот путь некорректный?

метки:
Игорь
Автор: Игорь
1
голос
1
ответ
1 ответ
+1
+2
-1

1. Думаю да. Если оба устройства знают как обрабатывать импульс, передаваемый GOOSE сообщением, то ничего страшного.

2. Можете.

getNameList, getVariableAccessAttributes, getNamedVariableListAttributes