Уставки: первичные и вторичные

Стандарт IEC 61850-7-4, начиная с первой редакции, указывает, что значения коэффициентов трансформации узлов TCTR, TVTR предназначены только для представления данных классических электромагнитных ТТ и ТН «for maintenance purposes», в то время как передача SV осуществляется строго и только в первичных величинах.

Стандарт 61850-7-3 ed. 2 и старше напрямую говорит, что аналоговые измеряемые значения всегда представляют первичные величины. Из этого следует, что как измерения, так и аналоговые уставки защит и автоматики (ток, напряжение, сопротивление, etc.) в составе ЦПС на базе 61850 всегда должны быть представлены в первичных значениях. В крайнем случае — в относительных единицах. Никаких принятых в современной РЗиА уставок во вторичных значениях, как и аналоговых величин, быть не должно.

Хотелось бы услышать мнение по данному вопросу от коллег-производителей и от коллег из эксплуатации, а также от причастных к разработке отечественного профиля 61850.

Валерий Чепелев
Автор: Валерий Чепелев
0
голосов
0