Управление по MMS с уровня АСУТП

Добрый день!
необходимо проанализировать возможность организации управления терминалами Relion 615 в конкретном проекте с уровня АСУТП по MMS.
Исходные данные:
1. мы имеем уже сконфигурированный определенным образом терминал в PCM600
фрагмент логики PCM600
2. в настоящий момент предусмотрено управление выключателем с кнопок, установленных на двери ячейки, команды от которых поступают на дискретные входы терминала
3. ключ выбора режима управления местный/дистанционный установлен на двери, но его блок-контакты от него не поступают на дискретные входы терминала, а установлены в разрыв цепи управления на кнопках
фрагмент схемы управления
4. правильно ли я понял, что для предотвращения исполнения команд от АСУТП в случае, если ключ выбора режима находится в местном режиме, мы должны завести его свободные контакты на дискретный вход терминала и добавить эту логику проверки в конфигурации PCM600?
6. достаточно ли подключить сигнал от местного ключа на вход BLK_OPEN блока CBXCBR1, далее с уровня АСУТП передавать команды в тэги CTRL.CBCSWI1.Pos.Oper.ctlVal и CTRL.CBCSWI1.Pos.Cancel.ctlVal, а вся логика проверок и блокировок уже реализована внутри блока CBXCBR1 штатно?

метки:
Автор: Den
1
голос
1
ответ
1 ответ

Добрый день!

Физический ключ выбора режима должен быть заведён на дискретный вход терминала. В PCM600 данный дискретный вход необходимо завести в функциональный блок Control и изменить в уставках IED Configuration/Configuration/Control/General метод выбора режима М/Д на Binary input. Этих действий достаточно, вся необходимая логика реализована внутри блоков.

Для сигнализации и управления могут быть использованы следующие атрибуты:

CTRL.LLN0.LocRem.stVal – Положение ключа М/Д;

CTRL.CBCSWI1.Pos.stVal – Индикация положения выключателя;

CTRL.CBCSWI1.Pos.stSeld – Команда разрешена;

CTRL.CBCSWI1.Pos.SBOw.ctlVal – Выбор команды;

CTRL.CBCSWI1.Pos.Oper.ctlVal – Выполнение команды;

CTRL.CBCSWI1.Pos.Cancel.ctlVal – Отмена команды.

Скриншот из PCM600

 

Андрей Маслов
Андрей Маслов
Вопросов:  0 Ответов:  1

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .


Цифровая подстанция

(close)

 

Цифровая подстанция

(close)

Имя пользователя должно состоять по меньшей мере из 4 символов

Внимательно проверьте адрес электронной почты

Пароль должен состоять по меньшей мере из 6 символов

 

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: