Добрый день! необходимо проанализировать возможность организации управления терминалами Relion 615 в конкретном проекте с уровня АСУТП по MMS. Исходные данные: 1. мы имеем уже сконфигурированный определенным образом терминал в PCM600 фрагмент логики PCM600 2. в настоящий момент предусмотрено управление выключателем с кнопок, установленных на двери ячейки, команды от которых поступают на дискретные входы терминала 3. ключ выбора режима управления местный/дистанционный установлен на двери, но его блок-контакты от него не поступают на дискретные входы терминала, а установлены в разрыв цепи управления на кнопках фрагмент схемы управления 4. правильно ли я понял, что для предотвращения исполнения команд от АСУТП в случае, если ключ выбора режима находится в местном режиме, мы должны завести его свободные контакты на дискретный вход терминала и добавить эту логику проверки в конфигурации PCM600? 6. достаточно ли подключить сигнал от местного ключа на вход BLK_OPEN блока CBXCBR1, далее с уровня АСУТП передавать команды в тэги CTRL.CBCSWI1.Pos.Oper.ctlVal и CTRL.CBCSWI1.Pos.Cancel.ctlVal, а вся логика проверок и блокировок уже реализована внутри блока CBXCBR1 штатно?