Среда передачи данных для МЭК 61850

Решен

Насколько я понимаю (может не верно), 61850 рекомендуется применять с оптоволоконной связью между устройствами. Допускается ли применение медных проводников и если да, то отличаются ли максимальные расстояния в данном случае, от расстояний рекомендуемых для сети Ethernet в общем случае (~100 м)?

метки:
Александр Говорухин
Автор: Александр Говорухин
0
голосов
1
ответ
1 ответ

Действительно не совсем верно. То, что МЭК определяет нормативно — это стандарты, которые используются для передачи данных. В частности, главы 8-1 определяют использование 100Base-T, FX и так далее. Здесь есть нюанс, потому что, например, гигабитный Ethernet описывается только во второй редакции этой главы. Но, как в случае первой, так и в случае второй редакции, возможны оба типа (а точнее, обязателен один из них): либо медь 10/100Base-T, либо оптика 100Base-FX (и 1000Base-LX во второй редакции). Допустимые расстояния определяются уже исходя из этих стандартов.