Сопряжение IEC 61850 с другими протоколами

Здравствуйте.
Я зачастую нахожу оборудование и статьи об оборудовании, которое помимо IEC61850 поддерживает еще несколько протоколов,например MODBUS или DNP и позволяет осуществлять конвертацию одного протокола в другой
У меня возник такой вопрос: Насколько целесообразно сопряжение IEC61850 c KNX и BACNET? Существуют ли такие решения?

метки:
Игорь
Автор: Игорь
0
голосов
1
ответ
1 ответ

Существуют различные реализации сетевых шлюзов для интеграции МЭК 61850 с различными промышленными протоколами (см. оборудование Anybus, Kalkitech, Prosoft Technology и т.д.).

Целесообразность использования очевидно зависит от решаемых проектных задач, но нужно понимать, что применение подобных решений может привести к частичной утрате одного из главных преимуществ МЭК 61850 – использованию семантических связей и возможности их описания на языке SCL.

Напомню, что в данный момент разработаны две официальные спецификации, посвященные обмену данными между МЭК 61850 и другими протоколами:

  • МЭК 61850-80-1: Руководство по мэппингу данных между МЭК 61850 и МЭК 60870-5-101/104 (опубликован)
  • МЭК 61850-80-5: Руководство по мэппингу данных между МЭК 61850 и Modbus (в процессе согласования ТК)
Alexander Serrato
Вопросов:  0 Ответов:  1