REL670 неисправность IEC61850.

REL670 (firmwareVer. 1.4_72a) перестал работать по IEC61850, при этом в “диагностика-состояние устройства (IED) – общая информация” вижу “IEC61850 Неисправность”. Что можно сделать чтобы вернуть работоспособность IEC61850?

метки:
Михаил Ломан
Автор: Михаил Ломан
0
голосов
3
ответа
3 ответа

Приветствую, Михаил

После каких действий с терминалом возникла данная неисправность?

Такое могло произойти при записи конфигурации с отсутствующими или неправильными параметрами МЭК61850.

Для восстановления работоспособности нужно залить корректную конфигурацию, желательно из оригинального проекта PCM600.

Можете написать мне подробности на адрес: andrey.maslov@ru.abb.com.

Андрей Маслов
Андрей Маслов
Вопросов:  0 Ответов:  2

Добрый день, Андрей, давайте здесь попробуем, может кому-то еще будет полезно.

Трудно сказать как именно возникла неисправность. Настраивали обмен GOOSE-сообщениями между REG670 и REL670 с помощью PCM600. REG выдает сообщения, REL – нет. Попробовали загрузить информационную модель из REL (с помощью IED Scout), не грузится, потом обнаружили сообщение о неисправности в диагностике. Сбросил конфигурацию (Reset IEC 61850 configuration of IED) из PCM600 – не помогло. Удалил все отчеты и датасеты MMS и GOOSE – не помогло.

Михаил Ломан
Вопросов:  2 Ответов:  2

Проблема решена: после того как переключил опцию “Связь – Связь на подстанции – МЭК61850 – GOOSE” с “OEM311_AB” на “Front” неисправность сбросилась, модель вычитывается, GOOSE принимаются.

 

Михаил Ломан
Вопросов:  2 Ответов:  2

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .


Цифровая подстанция

(close)

 

Цифровая подстанция

(close)

Имя пользователя должно состоять по меньшей мере из 4 символов

Внимательно проверьте адрес электронной почты

Пароль должен состоять по меньшей мере из 6 символов

 

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: