Передача GOOSE между C264 и IED

Решен

Уважаемые инженеры! Как программно (в DS Agile SCE) организовать передачу GOOSE сообщений. Для начала для общего развития и понимания пытались проделать следующее:

  • В S1 сделали GOOSE на кнопку F2 P 443.
  • Я загрузил этот файл (.CID) в SCE (в терминал IED IEC P443).

Как понять что этот GOOSE работает? Как сделать индикацию этого сигнала на светодиод C264? (при нажатии на кнопку на Р443 должен подсвечиваться светодиод на С264). В идеале нужно будет сконфигурировать передачу сигналов блокировок по GOOSE для ячейки 330 кВ.

Roman Bagriy
Автор: Roman Bagriy
2
голоса
8
ответов
8 ответов
+1
+1
-1

Роман, для того чтобы принять GOOSE на контроллере С264 необходимо сначала настроить его передачу с терминала Р443. Прописать его в уставках и логике PSL недостаточно. Необходимо его сконфигурировать в MCL файле.
Для этого в S1 запустите IEC 61850 IED Configurator.
Сначала необходимо будет создать новый Dataset и добавить в него необходимый GOOSE. Причем для каждого GOOSE необходимо добавить два свойства: stVal и q.
После этого необходимо настроить GOOSE Publishing:

  1.  Откройте соответствующий раздел и выберите первую группу — gcb01.
  2. В ней задайте Application ID (должен быть уникальным в сети).
  3. Также в Dataset Reference выберите ранее созданный Dataset.

Обращаю внимание на очень важный момент: в настройках GOOSE равно как и Reports есть параметр — Configuration revision. Это число должно быть одинаковым как в конфигурации так потом и в DS Agile SCE. При этом в случае каких-либо изменений в S1, она автоматически увеличивает это значение на +1. Поэтому после того как вы будете вносить какие-либо изменения в MCL файле — нужно будет в самом конце пройтись по всем настроенным GOOSE и RCB и вручную установить правильный номер ревизии.
После того как вы выполните все настройки в S1 необходимо будет их загрузить в терминал Р443 и сделать экспорт конфигурации в CID файл, который потом нужно будет загрузить в SCE.
После того как вы загрузите файл в SCE — необходимо будет проверить в настройках GOOSE правильность задания MAC адреса, App ID и Configuration revision.
Чуть позже напишу как вывести принимаемый GOOSE в контроллере C264 на Led.

Михаил Шелонин
Вопросов:  0 Ответов:  2
+1
+2
-1

В приложении описание, как можно в S1 настроить обмен GOOSE-сообщениями между терминалами MiCOM Pxx.
Для C264, честно говоря, не попадалось такой информации, надо будет поискать.

Alexander Golovin
Alexander Golovin
Вопросов:  0 Ответов:  15

Роман, опыта с C264 не имели. Но самый простой способ проверить работает ли GOOSE или нет — это посмотреть трафик в wireshark. Если там есть GOOSE-сообщение с параметрами, которые вы задали в Agile — значит он работает. Если вы назначили его на кнопку, то данные передаваемые данные — это, скорее всего, stVal, который имеет тип BOOLEAN, а, стало быть, в пакете вы увидите данные false (при отжатой кнопке) и true (при нажатой). Соответственно, при нажатии на кнопку, значение в пакете будет меняться и в wireshark вы сможете это увидеть.

Alexey Anoshin
Alexey Anoshin
Вопросов:  0 Ответов:  23

Понимаете, суть то немного в другом! Гус на кнопку создан и 100 % работает (так как его сделал наш главный релейщик компании (он прекрасно понимает что там к чему в S1 и да — stVal)). Но я работаю конкретно с DS Agile SCE (сектор автоматизаций подстанций отдела систем управления) и как там это все дело связывать совершенно не понятно PS: Спрашиваю на других сайтах. Можете посмотреть тут (последних 2 поста). Но передача между 2-мя С 264 меня тоже мало интересует, так как в системе 1-н BCU.

Roman Bagriy
Вопросов:  1 Ответов:  3

Проблема понятна. Я, к сожалению, в этой части помочь не могу, так как практического опыта именно с DS Agile SCE не имел.
На скорую руку нашёл мануал.
Там на стр. 58 изложено вроде как достаточно подробно по шагам что делать надо…

Alexey Anoshin
Alexey Anoshin
Вопросов:  0 Ответов:  23

Спасибо за отзывчивость, Алексей! Буду рыть дальше. Огромное спасибо за статьи по МЭК 61850, продолжайте в том же духе!)

Roman Bagriy
Вопросов:  1 Ответов:  3

Здравствуйте Роман.
Я являюсь сотрудником компании Альстом, чье оборудование и ПО вы сейчас используете.
Чтобы вам помочь — хочу задать вам несколько вопросов.

  1. Какой опыт работы с DS Agile SCE вы имеете?
  2. После того как GOOSE был сконфигурирован в S1 — был ли он сконфигурирован в MCL файле?
  3. Если ответ на предыдущий вопрос ДА — то был ли создан файл CID именно из этой версии MCL?
  4. Была ли именна эта версия MCL загружена в P443?
Михаил Шелонин
Вопросов:  0 Ответов:  2

Здраствуйте! С DS Agile SCE опыта работы небыло совсем. Сам с нуля учил мануалы. Ставил ПО и разбирался.
был ли он сконфигурирован в MCL файле — НЕТ!

Roman Bagriy
Вопросов:  1 Ответов:  3

Цифровая подстанция

(close)

 

Цифровая подстанция

(close)

Имя пользователя должно состоять по меньшей мере из 4 символов

Внимательно проверьте адрес электронной почты

Пароль должен состоять по меньшей мере из 6 символов

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: