Определение магнитуды при передаче значения аналогового сигнала

Решен

Здравствуйте! Может кто подсказать, в есть ли  различия в определении магнитуды при передаче значения аналогового сигнала через LN=MV и LN=CMV? Одинаковые ли магнитуды будут выданы этими узлами?

Владислав Маслов
Автор: Владислав Маслов
0
голосов
1
ответ
1 ответ

Теоретически должны быть одинаковы, но зависит от способа вычисления, реализованного производителем, и от настроек deadbands.

Изначально измеренное и вычисленное значение присутствует и постоянно обновляется в instMag или instCVal (оба optional, на datachange не действуют). Уже здесь они могут быть разные, к примеру – MV считается как RMS, а CMV – как вектор первой гармоники.

Далее с учетом настроек range и db (причем у разных производителей может быть реализовано по-разному) генерится datachange и значения попадают в MV.mag или CMV.cVal.mag и CMV.cVal.ang. Если настройки разные – получим на выходе отличающиеся (на величину до порядка дедбанда) значения, даже если на входе один и тот же сигнал.

Изучайте документацию производителя.

Валерий Чепелев
Валерий Чепелев
Вопросов:  1 Ответов:  10