Отсутствует обмен данными SCADA с двумя Siprotec’ами

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться. Нет обмена данными SCADA с двумя Siprotec’ами. Сигналы имеют статус Good, но при этом не обновляются (т. е. при любых переключениях этих ячеек фидбеки не приходят), метка времени соответствует времени включения устройства. С остальными Siprotec’ами проблем нет. Предварительный анализ конфигурации, софта, железа проблем не выявил. Однако на данный момент выявлено несоответствие сетевой оптической конфигурации относительно проектной: сейчас в оптическом кольце 45 Siprotec, но, согласно даташиту, их в кольце должно быть не более 30 (см. приложенные скриншоты). Может быть, в этом причина отсутствие актуальных фидбеков? Еще наблюдается запаздывание по времени на остальных Siprotec (хотя синхронизация времени с NTP time server есть и работает на SCADA + Scalance + всеми Siprotec’ами). [gallery size="full" link="file" ids="30179,30180,30181,30182,30183,30184"]