MiCOM P243 и WinCC

Добрый день, коллеги! В целях тестирования взаимодействия MiCOM P243 и WinCC пытаюсь контролировать положение выключателя и управлять им. Все настройки терминала через S1 Studio сделаны в соответствии с инструкциями производителя. Файл PSL - по умолчанию. В IED Configurator настроены блоки Communication и Controls. Управление настроено методом SBO. В настройках терминала управление выключателем Control - Opto+Rem+Local В WinCC подключен драйвер канала 61850, импортированы теги XCBR1\ST\Pos\stVal и командные XCBR1\CO\Pos\Oper и XCBR1\CO\Pos\SBO. Считывать положение выключателя удалось без проблем, сразу. Четыре положения WinCC принимает как полагается: 01-10-00-11. Но совершенно не получается управлять выключателем. Верно ли я выбрал теги для управления? Ранее, с контроллером PFC WAGO управление вопросов не вызывало, тегу Oper я присваивал единицу, контроллер отрабатывал включение. Сейчас, как я понимаю, метод SBO предписывает сначала выбрать, затем дать команду. Управление 1/0 ничего не даёт. Как и управление 01/10. UPD. 02/06 Попытка послать команду не только на логический узел выключателя обернулась неудачей, но и управление входящими переменными из PloGGIO не проходит успешно. Для примера была произведена попытка зажечь светодиод, диод загорается, но терминал MiCOM возвращает ошибку "доступ запрещен". Буду очень благодарен за советы.