«Привод не готов» и «Неисправность опертока» в МЭК 61850 ed.2

Решен

В IEC 61850-5 edition 2.0 в Табл.А.2 в описании Логического узла Circuit breaker (XCBR) приводятся имена PICOM <operating mechanism alarm>, <operating mechanism warning>, <power supply alarm>, <power supply warning> и др.
Однако В IEC 61850-7-4 edition 2.0 в разделе 5.6.12 LN:Circuit breaker (XCBR) этих переменных нет.
Они упоминаются в каком-то другом логическом узле? В каком логическом узле описывается привод выключателя?
Интересуют конкретно сигналы Привод не готов и Неисправность опертока

Максим Петров
Автор: Максим Петров
0
голосов
1
ответ
1 ответ

Ответ найден.

Для сигнала Привод не готов можно использовать логический узел LPHD, а для Неисправность опертока – SOPM.

Максим Петров
Вопросов:  1 Ответов:  1