Контроль разрешения выдачи ТУ с уровня АСУТП по 61850

Добрый день!
подскажите какой наилучший вариант контроля на уровне АСУТП разрешения на включение и отключение выключателя с привязкой к дискретным входам терминала, таким образом, чтобы сам терминал формировал такие сигналы
организовывать логику в прошивке и контролировать тэги:
CBXCBR.BlkOpn.stVal
CBXCBR.BlkCls.stVal
или в стандарте есть специализированные для этой цели?

Автор: Den
0
голосов
1
ответ
1 ответ

LN: Interlocking Name: CILO

LN shall be used to “enable” a switching operation if the interlocking conditions are fulfilled. One instance per switching device is needed. At least all related switchgear positions have to be subscribed. The interlocking algorithm is a local issue.

Status information

EnaOpn – SPS – Enable Open – Mandatory

EnaCls – SPS – Enable Close – Mandatory

Валерий Чепелев
Валерий Чепелев