Испытание 2-й и 5-й гармоники

20161025_142600
Приветствую всех! При испытании терминала RET615 точнее диф.защиту в настройках этой защиты есть уставка в процентах, по второй гармоники 15%, по пятой 35%. Вопрос, 15 и 35 от чего берётся, от какой величины?

метки:
Автор: Pavel Gorbachev
0
голосов
2
ответа
2 ответа

От первой гармоники диф. тока.

Сергей
Вопросов:  2 Ответов:  1

https://library.e.abb.com/public/d93241f24e3b486bbfa6f0e7abd46ca7/RE_615_tech_756887_ENm.pdf

475 страница,

вообще начните с 440 наверное;

и когда будете читать описаное блоков, смотрите чтобы был тот который вы применили.

Viktor Nikitin
Вопросов:  0 Ответов:  1

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .