Интеграция нового реле Siprotec в существующую сеть IEC61850

Добрый день! Подсажите, пожалуйста, по следующему вопросу: Имеется несколько распредустройств, фидера которых укомплектованны устройствами РЗА Siprotec. В свою очередь все Siprotec по IEC 61850 общаются с RTU AK1703 и далее уже СКАДА. 1. Появилась необходимость заменить одно из реле на аналогичное, но с разницой в одном последнем символе MLFB. (добавляется одна функция) 2. Добавить пару сигналов и передать их в RTU. В связи с чем мои действия. 1. Насколько понимаю, через Дигси можно залить конфигурацию предыдущего терминала, предварительно в оффлайн РЗА проекте изменив MLFB на нужный. (все настройки, включая связь, будут импортированы) 2. Сконфигурировать новый сигнал и заранжировать его на системный интерфейс. 3. Для того, чтоб новый терминал был виден в общей сети, необходимо обновить станцию IEC6180 в Дигси. Достаточно ли? 4. После пункта №2 сконфигурированный терминал забрать образом из станции IEC61850 и импортировать в RTU. В принципе мои опасения касаются, в большей степени, того, что после замены терминал не будет виден в сети. С точки зрения RTU должно быть без разницы, если сохранились те же самые сетевые настройки Сипротека и не менялась топология. Подскажите, пожалуйста, может что забыл описать в действиях? Или же вообще действия не те. Заранее спасибо!