Проверка дифференциальной защиты с Omicron CMC 356

Как с помощью Omicron CMC 356 проверить диф защиту, при пуске, срабатывают зоны которые не должны были сработать, что делаю не правильно?

Автор: Pavel Gorbachev
0
голосов
2
ответа
2 ответа

чтобы помочь в вашем вопросе, прошу ответить на следующие вопросы:

– какое реле вы проверяете (производить, тип). если современное микропроцессорное – прошу прислать файл конфигариции;

– какие уставки;

– как подключаетесь (2х3I или как-то по-другому)? и как проверяете?

– в каком испытательном модуле производите испытание – QuickCMC, Ramping, Differential, Advanced Differential?

идеальный вариант – если вы прикрепите сохраненный файл проверки и уставки – будет удобнее работать.

Maxim Kravchenko
Вопросов:  0 Ответов:  1

Спасибо

Pavel Gorbachev
Вопросов:  3 Ответов:  2

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .