Как фиксировать неисправность связи по GOOSE между терминалами SIPROTEC?

Решен

Коллеги, пожалуйста, приведите пример логики фиксации неисправности GOOSE-коммуникации между терминалами SIPROTEC? Можно ли выводить на дисплей приемника указание на то, с каким именном терминалом произошло нарушение связи?

Александр Говорухин
Автор: Александр Говорухин
1
голос
1
ответ
1 ответ

Примеры организации GOOSE-коммуникаций между терминалами SIPROTEC (в т.ч. пример диагностики передачи GOOSE-сообщений) хорошо описаны в статье Владимира Степанова »Как правильно настроить и проверить передачу данных по протоколу GOOSE», размещенной на этом сайте.
Сообщение о неисправности связи с конкретным источником сигнала можно посмотреть на дисплее терминала, открыв в меню раздел сообщений.

Том