Атрибут Origin

Добрый день, уважаемые коллеги! Нужна Ваша помощь! К примеру в устройстве РЗА имеется обьект управления – выключатель. Управление возможно с двух клиентов – систем АСУ, а так же через дискретные входа и меню управления. Можно ли используя атрибут “Origin” на стороне АСУ ТП определить инициатора команды управления?

метки:
Автор: Sergey Trubachyov
0
голосов
1
ответ
1 ответ

Во второй редакции Origin может иметь следующие значения:

  <EnumType id=”OriginatorCategoryKind”>

      <EnumVal ord=”0″>not-supported</EnumVal>

      <EnumVal ord=”1″>bay-control</EnumVal>

      <EnumVal ord=”2″>station-control</EnumVal>

      <EnumVal ord=”3″>remote-control</EnumVal>

      <EnumVal ord=”4″>automatic-bay</EnumVal>

      <EnumVal ord=”5″>automatic-station</EnumVal>

      <EnumVal ord=”6″>automatic-remote</EnumVal>

      <EnumVal ord=”7″>maintenance</EnumVal>

      <EnumVal ord=”8″>process</EnumVal>

    </EnumType>

Похоже что bay control соответствует управлению от дискретных входов, если они подключены местно.

Но это же могут быть цепи от шкафа (панели) управления – тогда это station control, или вообще от системы телемеханики – тогда remote control.

Где здесь меню IED – не ясно, возможно maintenance.

Если это “к примеру устройство” отличает указанные цепи, то можно установить свои “понятия” – кто что означает.

Хотя есть еще orIdent типа “Octet64”, представляющий id источника команды.

Так что присоединюсь к вопросу – как обстоят дела с этим вопросом дела в отечественном профилем 61850 MMS, и освещает ли кто в нормативах ясное разделение originato’ов в практическом ключе?

Валерий Чепелев
Валерий Чепелев
Вопросов:  1 Ответов:  10

Вам нужно авторизоваться, чтобы оставить ответ .


Цифровая подстанция

(close)

 

Цифровая подстанция

(close)

Имя пользователя должно состоять по меньшей мере из 4 символов

Внимательно проверьте адрес электронной почты

Пароль должен состоять по меньшей мере из 6 символов

 

 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: